Davis Vantage Pro2 kein Datenempfang

Verfasst: 27 Okt 2020 15:41
von Bernward
Hallo alle miteinander!
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Zum Problem:
Wegen eines Totalausfalls habe ich mir eine neue Funk-ISS zulegen müssen.
Nach dem Austausch der ISS musste ich feststellen, dass auf der Console und somit auch über WsWin keine Daten angezeigt bzw. übertragen werden.
Die Einstellungen der Console habe ich nicht verändert. Denn dort war vor dem Ausfall der alten ISS alles in Ordnung und eine weitere ISS ist auch nicht in der Nähe. So hatte ich angenommen, dass der Austausch problemlos von statten gehen müsste.
Kann mir jemand mitteilen, wie ich die ISS "überreden" kann, mir die Daten zur Console hin zu übermitteln?

Ich bin dankbar für jeden Hinweis.

Beste Grüße
Bernhard

Verfasst: 27 Okt 2020 16:35
von gargamel
Hallo Bernhardt,
hast du die alte ISS noch?
Auch wenn du die Batterie rausholst (wenn nicht schon geschehen),
sendet die "Alte ISS noch über den Goldcap.
Denn die Davis kann nur EINE ISS anmelden.
Denn, wenn die alte ISS einen Totalausfall hat, dann muss ja nicht unbedingt auch die "Sendeeinheit" kaputt sein.

Fehler erkannt und behoben

Verfasst: 28 Okt 2020 17:35
von Bernward
Hallo Wilfried!
Danke für den Hinweis.
Ich habe nach Kanal 2 umgestellt und die Daten sind wieder vorhanden.

Danke nochmals dafür