Seite 1 von 1

Solarwerte seit V2.98.2

Verfasst: 30 Dez 2016 19:57
von moppedhausi
Werner hat geschrieben:Update V2.98.2 und Korrektur davon

- Solarwerte einer Vantage nach Sonnenuntergang werden zwangsweise auf 0 gesetzt (=Workaround für fehlerhaften Solarsensor)!
Guten Abend Werner,

meine Vantage zeigt mir nachts ab und an Solarwerte von 2-5 Watt an. Diese werden mit den entsprechenden Variablen auch angezeigt.

Sollten die Werte seit der Version V2.98.2 nicht auf 0 gesetzt werden, oder habe ich da was falsch verstanden?

Bild

Verfasst: 30 Dez 2016 22:40
von Werner
@Wilfried,

bei
elevation<0.8333
wird der Wert auf 0 gesetzt.

Bei meinen Daten am 6. Dezember 2016 hat der Solarsensor wieder einmal gesponnen - hier kannst Du das auch sehen.


Werner

Verfasst: 31 Dez 2016 11:04
von moppedhausi
@Werner,

vielen Dank für die Info.